中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

西门子s7-200 DP通迅故障 同样的系统...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

西门子s7-200 DP通迅故障

同样的系统有几套,用DP通讯后连到S7-300CPU,运行过程中突然有一套通讯模块红灯亮无法与CPU通讯。

分析可能是DP头松动,就把它拔下来准备重新插一下,结果拿下来的瞬间其它几套也没了通讯。迅速插回去后其它的恢复正常,这个还是红灯亮。

将所有系统停机后,把这套断电,将DP拿下来,把通讯电缆的接线端子重新紧了一下,再把235和277之间的连接排线重新拔插了一下,安装结束后上电,通讯恢复正常。

糊里糊涂就把故障解决了,也不知道问题到底出在哪?师傅们帮忙分析分析

最新回复
发布回复
如果发现上面的SF红灯亮起的时候,那么就说明其系统出现了故障。还需要对电缆进行检查,电缆当中一般有两根线,一根为红色,一根为绿色,红色的线应该和网络接头当中的B连接,而绿色的应该和网络接头当中的A连接,要注意不可以把两根电缆线接近。
查下报警代码呀,8526无周期性通讯,激活周期性运行的控制器,检查参数name of station 和IP of station(r61000.r61001) 有问题可以去西门子技术论坛或者西门子技术支持热线
可能是DP头松动了,你把通讯电缆的接线端子重新拧紧了一下,恢复正常了
把DP拿下来重新紧了一下就好了,可能是原来的插头没按紧,松了
检查一下线路结构是否有问题,接口的接触是否有问题,如果都没事的话那可能是系统出现的故障
先甩开所有从站,从DP网路离CPU最近的第一个DP站开始诊断如全线只有某一个站报警,直接判断该站为通讯故障位置
估计是DP接头的进线和出线端都有可能损坏,或者DP电缆的接线端氧化也有可能通讯故障,另外DP电缆接线的接地需可靠,接地线和DP线不能接触。
我觉得可能是因为DP头出现了松动原因造成的,我建议你应该首先查看一下DP头。
检查一下线路另外,检查一下其它地方是不是有on的?
是的,应该检查一下电路,和观察dp头是否接触不良导致的
如果发现上面的SF红灯亮起的时候,那么就说明其系统出现了故障。还需要对电缆进行检查,电缆当中一般有两根线,一根为红色,一根为绿色,红色的线应该和网络接头当中的B连接,而绿色的应该和网络接头当中的A连接,要注意不可以把两根电缆线接近。
(1)该站软件设置错误:DP地址、模块型号、波特率设置 (2)该站模块已经损坏:DP模块、总线插槽 (3)该站通讯接口故障:DP接头进线、DP进线 (4)上站通讯接口故障:DP接头出线、DP出线 (5)如果SFC51给出报警信息,可能从站24V电源故障
我的想法是需要对电缆进行检查,电缆当中一般有两根线,一根为红色,一 根为绿色
有可能是DP接头的进线和出线端都有可能损坏,或者DP电缆的接线端氧化也有可能通讯故障,另外DP电缆接线的接地需可靠,接地线和DP线不能接触。
个人建议,检查一下线路结构是否有问题,接口的接触是否有问题,如果都没事的话那可能是系统出现的故障。

为您推荐

热门交流