气动阀气开改气关 今天又学到一招,干这么多年...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

气动阀气开改气关

今天又学到一招,干这么多年电工我只知道阀有气开和气关,但怎么改还没操作过,今天管设备的一位领导手把手教了我一下。

当时感觉学会了,现在想想还是有些疑问,执行机构拿下来后阀是顺时针开还是逆时针开?反馈指示又要怎么更改?请师傅们给分析分析

最新回复
发布回复
应该就是,对调一下吧,是不是说的电磁阀的信号线
我觉得执行机构拿下来后阀应该是顺时针开的,但是不知道反馈指示后怎么更改,可以请教一下老师傅
如果工艺希望在断电,断气或故障时候需要切断流体,那么就选气开,也即故障关。符号是FC
我觉得这个后阀是顺时针进行的因为这个大多设定都是这。
其实逆时针会导致元件卡死,或者可以看一下电磁阀的信号线。
将阀芯反过来安装,也就是说将反三角转换为正三角就可以了。然后用铆钉固定好。
一般这样的执行机构,设计都一样,顺时针开的将阀芯反过来安装,也就是说将反三角转换为正三角就可以了。然后用铆钉固定好。 气动开关执行机构拿下来之后肯定是要顺时针来的。
我的想法是气动开关更换是需要顺时针进行的,如果逆时针的话可能会导致元件卡死的现象
气开阀改为气关阀:(控制阀的阀芯结构要具备改变的条件,不是每一种阀芯都可以改变的)(1)直行程气动薄膜调节阀:a.正作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将正三角(阀芯形状为△)转换为反三角▽即可。然后用铆钉固定好。正作用风关阀换成风开阀思路相反即可。b.反作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将反三角(阀芯形状为▽)转换为正三角△即可。然后用铆钉固定好。反作用风关阀换成风开阀思路相反即可。(2)角行程调节阀:a.单作用的:以球阀为例,将执行机构脱开后,将阀芯转90度重新连接(也就是将原来关的位置人为的放置在开的位置,然后重新与执行机构连接)就实现了气开、气关的转换。反之亦然。b.双作用的:没有气开、气关的说法。