中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

中间继电器没有动作,但却能测出电压,但此电压却不会引起电器动作!

 先生818

下载贤集网APP入驻自媒体

今天无意间发现的,中间继电器控制电磁阀线圈,中间继电器没有吸合,测量电磁阀插头电压130V多,但电磁阀不会动作,中间继电器吸合,测得电磁阀线圈插头电压110V,电磁阀动作!这个空测量的130V电压是怎么回事?感觉比较奇怪!

最新回复
发布回复
不如把电路和测量点用图画出来,要不再多的叙说都不一定说得清
电压不能引起电器的动作,很有可能是线圈断线,线圈是产生磁通及吸力的主要元件,如果线圈引线或线圈本身断线,通电也没有电流流过,所以,不能产生磁通和吸力驱使衔铁动作。
你不会是用错中间继电器了吧,中间继电器分交流直流,24v,220v等,我以前用错一次,直流的用成交流了,然后继电器有时动作有时不动。
只要接近开关感性到了,接通,或者直接短接接通都会亮,继电器没反应可能是接近开关信号没传输到plc,或者有传输
考虑是否用做中间继电器,可能是交直流电,有一些问题建议对继电器进行一个详细的检查,注意安全。
最常见就是继电器线圈断了,所以不会产生磁场,当然也不会吸合。供电电压不对,通常都是电压低于继电器线圈电压了。继电器线圈是有工作电压的,你拿一个220v线圈的继电器,按在12V的线路里,是不可能吸合的.
如果继电器出现问题但是还能测出电压的话,我觉得是因为线路中干扰电压超过了所选用继电器的驱动电路的允许范围导致的。
如果继电器前端的电源,继电器吸合后当然可以测到电压。但继电器不产生电源。只负责接通电路
原因可能是中间继电器无线圈电源他的收入预约线圈电源不匹配。还有一个原因就是继电器已经损坏了。
首先你看他的一个故障点在哪里?还有他本身的电路。是否出现故障?而且还要去检查他的一个pr c输出点。如果是肉眼可见的老化,那就可能是电机问题需要把所有的电线检查一遍,然后再逐步更换这条控制回路上的所有的元器件。
这种情况很有可能是线圈断线,线圈是产生磁通及吸力的主要元件,如果线圈引线或线圈本身断线,通电也没有电流流过,所以,不能产生磁通和吸力驱使衔铁动作。
我的想法是如果线圈引线或线圈本身断线,通电也没有电流流过,所以,不能产生磁通和吸力驱使街铁动作
电压不能引起电器的动作,很有可能是线圈断线,线圈是产生磁 通及吸力的主要元件。

为您推荐

热门交流