中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求老师傅解答下!!!

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

公司原有一台355kw的高压电机,因能耗比原因更换同为355kw高压电机,但是自从换完了以后电表数目就不对了,比如说前天我这个表走了720度,但是供电所那边跑了2640度。到底什么原因呀?莫非互感器的问题?电表是这个型号的

最新回复
发布回复
如果电表接线没有问题,那么你得用钳形表测一下电流互感器到电表上的电流对不对了,还有电表上的cos功率因素是多少.
你看看电流互感器倍率和电压互感器倍率,还有可能其中有电流互感器接反了
你这个是三相四线的,看看零线接了没。还有变比,要计算电压的变比和电流的变比。高压表除了要乘电流互感器倍率,还要乘电压互感器倍率。
这个是355w的高压电机吧,如果能耗比较高的话,可以把具体的数值更改一下即可,而且互感器也容易出问题。
有可能电流互感器倍率和电压互感器倍率,还有可能其中有电流互感器接反了!
我感觉出现电表数目不对这种问题,题主可以排查一下电流互感器是不是接反了,以及参数的设置是不是出现了错误,电表的连接应该是没有问题的。
你的是老式的电表吧,过去用的老电表就是电表箱里有四根线连接着,下面连着保险丝,以保超负载时,立即断电,所以电表的数目就不太对

为您推荐

热门交流