工厂里有一台设备不能正常显示,经过一番排查后,发现有一块开关电源的指示灯不会亮,使用万用表测量24V输出端无电压输出。

这是一款德国制造的开关电源,输入电压居然是直流370V真的很少见,输出电压是24.7V,电流20A。拆开后使用万用表测量发现两个保险管熔断,那么保险管一旦熔断,一般情况下后面电路肯定会有短路发生。进一步测量,果不其然上下两组开关管短路,同时包括驱动开关管的电路也损烧坏了。除了以上损坏的,最后还发现输出端的双路场效应管也击穿了,真的是损失惨重啊。

经过对电路研究后,采购了一些电子元器件。电子件到后,使用电烙铁对损坏的电子元器件进行更换,随后装机测试,测量输出24.7V输出正常。修好后老板也很高兴,一直夸我技术了得。就这么简单的修一下,就能为老板节省好几百块钱,不知道老板会不会因为这件事而奖励我,好期待呀!