中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求老师傅解答下!!! 公司原有一台355kw的高...

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

求老师傅解答下!!!
公司原有一台355kw的高压电机,因能耗比原因更换同为355kw高压电机,但是自从换完了以后电表数目就不对了,比如说前天我这个表走了720度,但是供电所那边跑了2640度。到底什么原因呀?莫非互感器的问题?电表是这个型号的

最新回复
发布回复
355的电机,一天走了720度,你觉得可能吗?再怎么空载也不会只用这么一点点。就按满负荷的85%,一个小时300度,你一天不可能只开一两个小时吧。如果计量问题线路没有,有可能就是你们抄表的时候,倍率有问题。
电流互感器倍率和电压互感器倍率,还有可能其中有电流互感器接反了
我觉得可能是电流互感器接反了电表是DTSF类型的。
功率355KW高压电机降低一个电流,用电量降低多少?电流从60下降到20理论上每小时节能达到67%左右,即每小时约节能20千瓦时左右。不过如果电机电流下降这么多,应该选择相应小一点的电机,比如把30KW改为11KW或15KW,这样就更为节能了300千瓦电机每降一安电流能省多少度电如果是三相,降低一安可以减小660瓦。一小时0.6度。但同时电机输出能力也会减小。
供电公司的数字是对的,应该开了8小时左右,换电机时候是不是有什么细的电线,有没有接错或者松动,也可能电表倍率问题。
像这个高压电机需要把电流降低一些才行,理论上电流从60降到20需要节约20千瓦时左右,电机输出能力也减少了。
电量计算有问题,就是倍率!正常的倍率是ct变比乘以pt变比,查查线吧?计量有问题
若出现这种情况,可能是电表内某个电器元件出现故障,致使输出的脉冲信号与实际不符。有可能是脉冲传递出现故障,线路连接不牢。
出现这种情况,可能是电表内某个电器元件出现故障,致使输出的脉冲信号与实际不符。有可能是脉冲传递出现故障,线路连接不牢。
我的想法是如果计量问题线路没有,有可能就是你们抄表的时候,倍率有问题。
一般情况下,像这个高压电机需要把电流降低一些才行,电机输出能力也减少。

为您推荐

热门交流