中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

师傅们!我们厂新购入的西门子变频器总是出现故障代码...

 泡泡工程师

下载贤集网APP入驻自媒体

师傅们!我们厂新购入的西门子变频器总是出现故障代码f7900,有没有师傅可以看一下是哪个方面出了问题呢?是不是电阻值出了问题呢?

最新回复
发布回复
F07900 (N, A) 驱动,可能是电机堵转,或者转速环到达挡块。
大多数解释是电机堵转,但实际原因会有很多,例如负载过重或负载卡死,抱闸没有打开、转矩/电流限幅设置过小;电机启动时候电机轴自由旋转;加速时间设置太短;变频器过热等等。
变频器总是出现故障就可能是电流有问题,电流电压过大,有很多种原因,可能是电阻值出现问题
可能是负载过重,电机启动时候电机自转应该不是电阻值的问题的
如果用于时间 p2177 的转速低于转速阈值 p2175 且同时电机电流达到电流限值, 变频器会报告“电机堵转”并发出故障信息 F07900。
一般来说电机出现故障是电机堵转造成的,也有很多别的可能,负载过重变频器加热等
如果电路整体没有什么故障那么大概率就是电阻值的问题了,楼主判断的很正确
如果用于时间 p2177 的转速低于转速阈值 p2175 且同时电机电流达到电流限值, 变频器会报告“电机堵转”并发出故障信息 F07900。
西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频器过热。
如果西门子变频器出现故障或者报警等现象,我觉得可能是因为负载过重导致的或者也可能是因为电机堵转造成的。
电机堵转吧或者电流方面出现了问题,电流电压过大了,也有可能是负重过载产生的问题。原因比较多,建议你做一个仔细的全方面排查!
