下载贤集网APP入驻自媒体
今天物业找我,说是电锅炉运行20分钟左右循环泵就会跳闸,让我帮忙处理。 万用表测量,水泵电源开关断开,测量电源正常,都是390V。因为运行一段时间跳闸,就排除了短路漏电跳闸的可能,把原因重点放到开关上。 锅炉附属设备电源开关设计为两路互为备用供电,检查时候发现,只投入一路电源手动状态。 开始只是怀疑总开关负荷不满足水泵运行要求,将备用开关切换到另一路。结果一运行水泵就跳闸,经检查发现施工单位将回路接错位置,将抽屉更换,再次合闸,结果又一次跳闸。 送电合闸几十遍,全靠运气把开断,运气差了点,结果水泵不能正常运行,万用表测试缺相icon,从负荷侧一直测到电源测,最后才发现原来负荷开关icon只有50A,而且开关已经无法正常拉合,说明开关负荷不足导致开关损坏。 于是更换一63A开关,送电合闸,运行半小时,一切正常。 事间跳闸千千万,只有基本操作难想见,负荷不够运行肯定会跳闸,而恰巧又容易忽略次级开关。 好在现在锅炉运行正常一切安好 东北已经某些地区已经供暖啦,别羡慕,因为确实有些冷。