开工第一天,冷库加热管不能自动加热化霜,测量电源电...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

开工第一天,冷库加热管不能自动加热化霜,测量电源电压正常,接触器下端电压也正常,加热管电阻分别为58,44,44。温控器循环化霜时间本来是两小时自动加热化霜,我把化霜时间调为零,然后测量化霜输出端电压为零,这是什么情况啊?盼大师傅们指导。

最新回复
发布回复
1、化霜传感器是否安装正确。排除方法更换传感器或是重新放在一个感应良好的位置; 2、设置化霜退出温度低于库温。排除方法重新设置调高化霜退出温度; 3、温控器是否良好。排除方法更换温控器; 4、发热丝是否良好、管道是否堵塞。排除方法更换发热丝,输通管道。