上午快下班时接到领导电话,说一车间的控制柜跳闸了,于是带上钳形表便过去了。 一个主电缆是240的电缆,刀闸下端配两个400A的空开,由于之前车间电就有不够用的现象,去年又增加了一路,所以从这柜调走一路另设一个动力柜。没想到现在用电量又有这么大。32个加热炉,平均每台加热时电流达到22A,也就32*22A=704A,当然这是早上刚开炉时同时加热时的电流,一旦达到设定的温度,会跟据工人使用情况而不定时的加热。 主电缆只是240的,加上负载的空开是400A的不跳闸才怪。 观察空开下端铜排的颜色已变成了褐紫色,明显受到高温影响。跟部门领导反应后说再观察观察。