今天发现商场卖金货的专柜电表箱总开是C32的主线是...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

今天发现商场卖金货的专柜电表箱总开是C32的主线是4平方的,到配电间检查时,主线4平方配的空开是C40的,也没带电流表所以没测电流多大,像这种情况,如果要调整的话,我怎么调整?比如配电间的空开C40换成C32的,柜台电表箱改成25的可以吗??

具体流程请老电工指导!!!

最新回复
发布回复
应该不可以,开关的选定是根据负载的大小而定的。所以不能单纯的更换开关的大小。当然,如果负载的额定电流比25A小的话,是可以更换为25C的开关的!
能换的,比原来的容量虽然小了一些,对于家庭用电也满够用了。
应该不可以,开关的选定是根据负载的大小而定的。所以不能单纯的更换开关的大小
能换的,比原来的容量虽然小了一些,对于家庭用电也满够用了。
C32漏保可以用C40的替换 漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护
主要看你家的用电负荷。而且C32的漏电开关和C16的空气开关不相配。若你家的总的负载电流小于16安,则是可以的
我的想法是如果负载的额定电流比25A小的话,是可以更换为 25C的开关的