有没有玩过位移传感器的,外接一个5伏直流电源,用的...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

有没有玩过位移传感器的,外接一个5伏直流电源,用的是西门子的电压型模拟量模块,用的是正负5伏的量程,plc监控总是总量程超,最后改用正负10伏解决量程超的问题,关键一个问题是位移不是预想的0到225而是100多到225。

最新回复
发布回复
一般三线制的拉线位移有一根线是公共端(接电源0v和信号负),另外的两根一根接电源(一般是12v或者24v)根据传感器类型选择,一根接信号正。也就是一根线另外接电源正,另一根接模拟模块信号正,最后一根接模拟模块信号负。但是模拟模块信号负荷电源负极要并接在一起。
PLC本身是不接电压信号的,需要配模拟信号模块。三线制的拉线位移其中一根线是公共端(接电源0v和信号负),另外的两根一根接电源(一般是12v或者24v),一根接信号正。