今天早上上班,打开那个什么系统,看车间报修情况,有台包装机说调速器坏了,于是拉上维修小车过去看看怎么回事,到现场看原来是变频器面板调速旋扭坏了,松动异常。

    打算在变频器接个电位器出来,操出说明书看了一下,当按面板set键,面板只出四个0,说明已设置密码了。随便试了几个,还是进不入系统。这是个台达EV1000变频器,进不了就没法搞外接电位器了。

    怎么办呢?在面板引线外接搞吧,这机变频器驱动,计米器到就停机那种。问题是怎么破解密码还是有其它办法呢?

最新回复
发布回复
解开密码的方法是:变频器上电, 把 JP4 焊点短接一下,即恢复了出厂密码。