各位老师,软启动柜离负载电机500米,电机132K...

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

各位老师,软启动柜离负载电机500米,电机132KW的,660伏,铝电缆240的,结果电机烧毁了,什么原因导致电机烧毁?大家帮忙分析一下

最新回复
发布回复
距离太远,电压降太大,建议你在设备附近安装变压器,其实你的500米电缆钱安变压器也是用不完的.长期算.你的线损也少多了,是比较合算的