如图所示,冲床的一个塑壳断路器坏了,要换个新的,因为安装固定麻烦,能否用轨道式的动力空开(红色那个)代替?有什么区别,有什么隐患?忘各位大佬能够不吝点播。

最新回复
发布回复
电压,脱扣曲线类型,额度电流是一样的么。断路器怎么选看脱扣曲线,电动机的启动电流及持续时间要和脱扣曲线匹配。 塑壳断路器一般可以用到690V的。导轨式一般380V。另外这两东西接线端不一样,别换了塞不进去。
电压,脱扣曲线类型,额度电流是一样的么。断路器怎么选看脱扣曲线,电动机的启动电流及持续时间要和脱扣曲线匹配。 塑壳断路器一般可以用到690V的。导轨式一般380V。另外这两东西接线端不一样,别换了塞不进去
短路分断能力不一样,靠近变压器侧的话短路即使成功分断也有可能烧触点
我的想法是塑壳断路器一般可以用到690v的。导轨式 一般38ov。另外这两东西接线端不一样