3台水泵,用热继电器和浮球开关控制。都能独立启停。...

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

3台水泵,用热继电器和浮球开关控制。都能独立启停。要求调试时第一台泵故障切第二台第二台故障切第三台第三台故障切第一台。急需图解,画图哪位师傅帮帮忙!这图浮球开关串在零线用一个吧

最新回复
发布回复
那就地二个电机接触器线圈串第一个电机的热继常闭咯,然后第三个电机接触器串第二个和热继闭点咯,然后第一个的接触器串第三个的热继闭点咯。
两台泵一用一备定时切换,用一个时控开关+继电器控制比较方便,故障自动切换,可以用主泵热继电器的常开触点控制备泵的接触器吸合线圈即可。
在1号泵启动按钮的位置都并上一个低位启动开关,把高位停止开关移到火线上 还有一个问题热保护在启动后本回路会瞬间掉电那么它的常开是只有瞬间接通还是一直吸合?
我觉得楼主的思路不对头,第一台故障切第二台,第二台故障切第三台,第三台故障切第一台,但是当第三台启动的时候,第一台跟第二台都已经故障了,再切第一台工作已经没有任何意义了
我的想法是可以用主泵热继电器的常开触点控制备泵的接触器吸合线圈即可。