请问,这个固态继电器输出端导不通,是什么情况?

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

输入端给了DC24V后,继电器得电,指示灯亮起;然后万用表测量空载时输出端的阻值,显示差不多2kΩ,网上搜索了一下,说这是正常的,固态继电器的特性和电磁继电器不同,所以会测得较大阻值,而不是0…现在问题是,我接上负载后,负载不工作→当我再用万用表电阻档去测输出端时,两只表笔接触在到连接点后,负载才瞬时工作了(一般来说,不能在交流电下,用万用表测量导通情况,这是相当于手动短接吗?)

最新回复
发布回复
给了24v电用通断测输出,通的就是好的,没通就换一个固态呗
1~2两端电压检查过了吗?这种情况很像固态继电器里双向可控硅AK之间的电压不够导致无法导通。