两块电流表共用一个互感器

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

50/5互感器,50/5的电流表,显示正常,现在特殊原因要在就地看电流,就接了大约25m线,串联另外一块50/5电流表共用一个互感器,结果显示电流被平分了,两块表都显示实际电流的1/2,求教解答下,不是电流表电流处处相等吗?
二次侧是串联关系。

最新回复
发布回复
换比1的互感器和表头,对二次线截面可以低一点
应该是你用的线太细了,我工作中遇到过,用2 .5的线都不行,也20米左右的距离。
线太细,我们这里要求电流线柜内都是4平方的,你引出去这么远还用1.5也是服了
这两块电流表你到底接的是不是串联。如果接线正确,是不是线太细,距离太远。常见的电流互感器容量有2.5VA,3.75VA,也就是说线路电阻不能大于0.1欧,0.15欧。你看一下你们的线路多长,线路电阻多大。