今天上午我们刚接完临时电回来,甲方电气的副班长过来说有一台电容器开关柜无法合闸。我和班长拿上图纸和万用表去变电所。
   到该开关柜前面,首先打开综保的“保护”菜单,查看综保输出的O2接点是1,表示接通,正常。目测KC1(继电器故障闭锁继电器)没有吸合,正常。接着测量电容器柜柜门的辅助开关接点337对地有负压110伏左右,正常,338对地无电压,表示不通。
   接着去电容器室测量电容器柜的辅助开关接点,1号端子有负压,7号端子无电压,表示不通。
   班长用手往上推了一下定位元件,发现会滑动,滑动10cm左右,开关接通,将定位元件固定好,再测一次,依然是通的。
   到高压室再测量338端子,已经有负压了,应该合闸没什么问题了。