公司有一个熔断器,下面就连接一个焊机,今天下午开始...

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

公司有一个熔断器,下面就连接一个焊机,今天下午开始跳闸,跳了七八次,每次都要做升降车合闸,有的合三四次才行。同事简单的看了下电路,发现没有什么问题啊,这个要是夜班也这样,就苦逼了,大神看看,有哪些原因

最新回复
发布回复
开关正定电流太小,可以打开盖将正定电流调正到大一级,或换大一级开关。这设备电流太大了。
您这是单相380v200kw,1比1满载500A上下,315A频繁跳闸就算他只工作在80%也也顶不住啊,功率因数0.85,630A将将够用,这配的线路
我的想法是315A 频繁跳闸就算他只工作在80%也也顶不住啊,功率因数 0.85, 630A将将够用