P17风机断相故障处理过程
今天是年后开工第一天,我们一位老师傅巡检时发现化验室P17风机的MPR报“断相”跳闸。
由于他没带工具,所以联系我带工具过去处理。
我背上工具包,带上钳形表、万用表icon和兆欧表icon,骑车去化验室变电所。
到后停电、把抽屉柜拉出来,然后在柜后用兆欧表测到电机的电线对地绝缘是1G多,正常,然后用万用表测相间阻值,三相平衡icon。
然后到柜子前面检查接触器icon,发现接触器的下端黄相的线已烧断!看来故障是由于导线与接触器接触不良导致线烧断而引起的缺相icon。
回去找来ABBicon的30A接触器,换上接触器并更换黄相的导线,然后开机试验,一切正常。