今天上午班长让我们把母联柜的断路器装上。 原来是母联柜的断路器坏了,已经从别的部找来了储能电机,让我们装上,然后把传动机构滴上润滑油,再装入柜子中试验,结果是一合就分! 弄了一会儿,也不知道是啥原因,最后决定下午把旧的断路器上的储能电机、分合闸线圈装到新的断路器上面。 下午上班后,我和我徒弟还有一位实习生一起去变电所,到之后开始拆旧的断路器,拆后装到新的上面,为何要装到新的上面?原来新的断路器只有机械合闸部分,没有储能电机、分合闸线圈和端子排。询问厂家,答复是你订货没选全部!原来一个断路器还分开卖! 全部装好后还是一合就分! 我的徒弟无意中试一下旧的断路器,发现能合上闸了! 难道是我们的装配不对? 去掉分合闸线圈,不行!去掉储能电机,不行!去掉端子排,还是不行!最后就剩下储能电机旁边的一块塑料板子了,取下后发现上面有机构,我的徒弟动了一下上面的机构,说可能行了,我说没见这个机构有啥控制它,我们的那个实习生拿起面板说,可能是复位的作用!我和我徒弟都赞同他说的。 装上试验,一切正常!原来故障原因是没有复位! 小的断路器跳闸了我们知道复位,大的就不知道复位了,我们是不是很笨?