在原有电流互感器上接入电能表,分表和总表对不上

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

事情是这样的,
酒店总共12层,地下室2个配电柜,1楼、4楼、8楼各1个配电柜。我在几个分配电柜各接了一块电表,用的是原有的互感器(做配电柜时测电流的),但是没有拆掉互感器原有的线。同时在原总表下面加了新互感器和新总表。
装好表后两个总表走数一样,但分表和总表的度数相差近三分之一。
我想把分表互感器原来的线拆掉,因为我怀疑跟它有关系。但是又不敢拆,特来请教一下大家!

最新回复
发布回复
不准就对了,一般是要专用,不能接别的东西,本身电流就小,驱动个电流表,在驱动电表,怎么能准,有专用的导轨三相四相表,互感器,面板显示一套!算配的误差太大!一表一差,分的越多电流越小误差越大!
一看就接错了,你的电度表要跟原来的电流表串联在互感器上,你现在是并联。即使电流表与电度表串联使用一套互感器,也是有误差的。还是增加一组CT比较稳妥,计量就是费用。
这个应该接错了吧?一般电流互感器上,如果接上电流表,分表和总表是可以对上的,原有的互感器值也是正确。
即使电流表与电度表串联使用一套互感器,也是有误差的。还是增加一组CT比较稳妥(计量就是费用)
在这种连接情况下出现电能表总表分表数据不匹配是正常的,接在一起的表越多,电能表产生的误差越大,建议分开使用。
这个可以拆 不过要同时拆,一根相线穿过的是给电容柜采样用的电流互感器,三根相线分别穿过的是测量电流和计量用的互感器,三根相线同时穿过一个互感器是零序互感器,这三个应该是互相平衡的