中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

发电机零序电压断线故障排除: 昨夜,我们的377...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

发电机零序电压断线故障排除:
昨夜,我们的377变电所的抽背发电机的保护屏上的综保报零序电压断线。
今天上午,我和班长去发电机现场检查,打开发电机旁边的PT柜,发现有两组PT,一组是励磁电压互感器,一组是发电机输出电压互感器。
在端子排上找到零序电压的两个端子,测量PT开口三角形的阻值为0.6欧,正常,再到变电所的保护屏上测量,阻值为30欧,阻值过大,不正常。怀疑是哪个接线端子接触不良。检查保护屏背后的接线端子正常,检查现场的二次箱内的端子,发现是两个端子一粗一细压在一起,细的线松动,将细的线放粗的上面压紧,再到变电所保护屏测量两个端子的阻值变成了2.8欧。减去万用表表笔的阻值0.4欧,实际是2.4欧,考虑有100米左右的线长,这个阻值是正常的。
到此为止,就等着开机实验了。

最新回复
发布回复
既然是二次箱内的接线端子松动了,那么只要将其拧紧就行了。

为您推荐

热门交流