西门子G120变频器器报“模拟量输入断线”故障检查 前段时间我们二期装置大修,大修完送电后,345单元的108A/B两台泵的变频器都报模拟量断线故障,我认为是DCS的故障,让中控通知DCS查,后来也木有反馈怎么样了。昨天到377变电所icon,看到这两台泵的控制柜icon上的黄色故障灯依然亮着,就想查查到底是什么原因,首先想:两台泵同时出故障,很可能是模拟量输入的问题,用替换法试试,就在信号隔离器上把旁边一台变频器的模拟量输入线端子拔下来插到这一台的输入端子上,结果变频器还是无法复位。那就说明不是输入的问题,此时测量了一下输入的电压,有1.4V,说明输入木有断线。该信号隔离器有两个通道icon,我把输入、输出拔下来插到第二个通道上,变频器能复位了,接着如法炮制,解决了第二台的故障。 为何两台变频器送电后同时出现信号隔离器通道损坏的故障?我怀疑是大修期间DCS做试验时搞坏的。