ABB低压马达综保测试
这个综保是前段时间拆下来的,拆之前跳了几次闸,报的都是“缺相”,在配电柜上实测运行电流正常,三相平衡无波动。于是就更换了综保。
今天值班,闲暇无事就拿它测试测试。
将继电保护测试仪的电流输出取一相,将这一条线从综保自带CT的三个空中呈S形穿过,然后给定电流,综保面板显示3.24、3.20、3.24,三相之间误差不大,也不要紧,但此时我给定的电流是8A,看来面板显示的只是是实际值的40%,此综保只能报废。