中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

高压电机综保报“跳闸回路故障”处理过程: 我们用...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

高压电机综保报“跳闸回路故障”处理过程:
我们用的高压电机综保是施耐德的M41,质量比较好,已经使用11年了,很少坏,缺点就是开关量icon采集板容易坏。
观察这台电机的综保面板上的显示灯,右数第三只灯分闸指示灯不亮,而此时开关柜的断路器是分闸状态,大概率是开关量采集板坏了,它采集不到信号,因此综保检测不到断路器的分闸信息,所以报“跳闸回路故障”。
拿一块新的采集板更换后,综保面板上的分闸指示灯亮了。清除故障信息,然后观察O2接点是1,这样就处理完毕了。
这个O2中的O是OUTPUT的简写,O2就是2号输出接点。这个接点是串联在启动回路中的,如果不通,就无法启动,1表示接通,0表示断开。所以O2是1,就表示接通了。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流