这样接漏保可以吗?

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

如图,找不到2p+n漏保,接了个3p+n的,c相不接线,这样能合上开关吗?c相似乎必须接?求大神解释下,谢谢					
最新回复
发布回复
从漏保的上的图来看,漏电保护器用的是中相的电,应该可以有保护作用用。你可以验证一下,送上电,每月按一次那个按钮按一下,如果漏保动作了,就可以用。
3p+N的漏保当然可以替代2p的漏保的,替代的时候,你只需要将火线接入4P漏保的L端,而零线呢就直接接入4P漏保的N端就行啦呗!
这么接好像不太可以,有没有图片,或者是电路图。电流表是不是直接从互感器扯两根线出去就可以了。
一般这样接的话是可以的,如果没有图片,可以选择把电路图再检查一下,然后从电流表中抽取两根线就可以了。
当然可以3P+N不就是常说的4P漏保呀! 如果你手头真的没有2P的漏保使用的话,那你就完全可以用4P的漏保替代啦!替代的时候,你只需要将火线接入4P漏保的L端,而零线呢就直接接入4P漏保的N端就行啦呗!
题主可能是忘记上传具体线路的图和实况图了,没有这些是没有办法给出准确回答的,题主可以试试从电流表中再抽取两根线进行连接。
我的想法是你可以验证一下送上电,每月按一次那个按钮按一下,如果漏保动作了,就可以用。