断路器每相接了3根单芯300平方电缆,长度大概是每...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

断路器每相接了3根单芯300平方电缆,长度大概是每根146米,现在是一相的3根线的电流不一样,控制的是电机,用软启动总报故障三相电压不平衡,什么问题?请教大家,谢谢!

最新回复
发布回复
说明你这一相所并接的三条电缆线存在电阻差异,电缆并接要根据同质量,同长度,同过流的基本原则去做
梯架显示很像两根一相加一零一地 末端三负载其中一负载电流不平衡 相差百分之五左右应该没问题 线鼻子接触如果不热 工作时测一下电压另一路负载比较一下电压误差百分之五左右正常 有可能高压端接触有问题