求教!如图,空开1灯 空开2-5是墙壁插板,电表是...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

求教!如图,空开1灯 空开2-5是墙壁插板,电表是1对1的门口总开关进线是6平方。这样算是共零线吗?

最新回复
发布回复
线路挺乱的,单P的断路器不控制零线,肯定公用的零线排。
单相220V线路中,凡是使用1P开关的,各分支回路都是共用同一条零线,也就是你所说的共零。 也就是说,你的各分支回路的零线都没有通过开关作隔离。
都是单相空气开关 控制火线 肯定得共零线的
线路挺乱的,单P的断路器不控制零线,肯定公用的零线排。
单相220V线路中,凡是使用1P开关的,各分支回路都是共用同一条零线,也就是你所说的共零。 也就是说,你的各分支回路的零线都没有通过开关作隔离。