10kv电缆故障处理完成,送电成功!

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

现场确认了是高压电缆烧到了隔壁的低压电缆,尽管还隔着一块隔离板,但一千多度的高温似乎并不介意有没有什么隔离板,短短零点几秒就烧伤了低压缆,低压电缆外壳和钢铠烧穿但没有进一步烧到芯线。当然也得益于中性点经小电阻接地系统,接地后在时间上能够很快跳闸。这次电缆故障主要是两侧被施工队错误接成了护层保护,这会导致悬浮电压产生,由于电缆距离长达四公里多,悬浮电压在电缆上不断烧损主绝缘最终导致B相首先击穿再烧毁A相及低压电缆。有人认为不可能几天之内就烧掉电缆,实际上短则几十分钟、数小时,长则数年都曾出现过,主要是与电缆损伤程度,电缆结构,线芯面积及电流大小有关。