电工大佬们帮帮安

 已注销178575

下载贤集网APP入驻自媒体

商品房,一楼电表房电表下端装的是正泰32A2P不带漏保断路器,家里配电箱装的总开关是施耐德32A2P带漏电保护器,住了十年,曾发生过两三次跳闸事件,都是跳一楼配电房而不跳家里的,家里的按测试键能跳闸,实在搞不懂原因,请教下吧友们,谢谢,解决方案是把家里的也换成正泰32A带漏电保护器?因为跳了一楼的要叫物业来合闸比较麻烦

最新回复
发布回复
断路器尽量用一个牌子的,这个证明电表箱的断路器比你家里的灵敏。
上下级差要配合安装,比如下级32A上级就要40A
那个是漏电空开质量不可靠,这个是设计问题,进户空开不能用漏电保护空开,那个跳闸很麻烦,住户自己没办法合,至于你家里的没跳是因为两个漏电空开的动作电流不一样,你还是建议把配电房那个漏电空开换成普通的。
建议可以先排除短路的故障,并且更换容量大一点的接触器。并且将接触器的触点部位清理干净再去测量。