中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

380kw罗茨风机全压启动,用多粗线?

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

柜内一次线用多粗线合适,16平方?启动电流太大16平方一天启动10-15次会不会有问题?BVR 16平方,电缆厂家告诉我60A载流量,电机额定电流57A。

最新回复
发布回复
380v3仟瓦风机配1.5平方铜芯线足够啦,电流流过每相都不够1A.平方线与断路器 三千瓦的电机一般是三相380V的,额度电流7A左右
30KW用10平方的国标线足够了,其实6平方都够用,不过会有一点发热
如果能实测一下启动电流,其实16平方也有可能,可以用。不能实测的情况下,稳妥起见,25平方毫米。一天启动十几次也不算少了,差不多一个小时多一点,就要启动一次。
25平方铜线 接触器用100A的 开关100A塑壳式断路器 配马达保护器!
这个风机是全压启动的,一般一次线建议用16平方的线型,启动的时候要把电流设置高一点才行。
你说柜内的一次线啊 没有用扎带捆在一起的情况下,16平方毫米足够了,还有很大余量 单根16平方毫米在周围没有其他热源的情况下,80A没问题。 如果走线刁钻,还用扎带捆在一起散热困难,16平方毫米就不够。
我的想法是如果走线刁钻,还用扎带捆在一起散热困难,16平方毫米就不够

为您推荐

热门交流