干式变压器一大早来就听说设备出问题了,说高压变频器...

 纯情熊

下载贤集网APP入驻自媒体

干式变压器一大早来就听说设备出问题了,说高压变频器电机昨晚跳停了。现场检查,高压断路器处于跳闸状态,设备旁人机界面上显示驱动故障。
配电室闻到一股焦味,开柜门查看,发现变压器绕组有烧糊的地方,下一步等待厂家来人看怎么维修……
师傅们给分析分析这是什么情况?干了五六年电工还没见过变压器烧毁的

最新回复
发布回复
如果烧焦味不大,应该是电线变热产生的,是正常的。如果味道较浓,肯定有烧坏的地方,看看有没有接地的地方,断路器或端子有没有损坏的。
我认为低压线路的短路故障和负荷的急剧增加,绕组受到很大的电磁力矩影响而发生移位、变形。电流的剧增使温度迅速升高导致绝缘加快老化。
如果干式变压器高低压熔断器配置不当,干式变压器上的保险丝通常配置过度。过载严重时,干式变压器就会烧毁。
题主,出现变压器烧糊的问题,很有可能是由于线路发生了短路故障,导致线路局部温度迅速升高,变压器损坏,建议你对线路进行排查维修。
变频器被烧毁可能是由于灰尘堵满冷却片温度过高导致变频器出现跳闸或者烧毁现象。或者也很可能是由于腐蚀气体造成拨动开关,从而导致使继电器发生接触不良现象。
都烧黑了,可能是因为湿气原因造成门极变色、导致接触不良。造成主电路板铜板之间的打火。而烧坏变压器。
变频器被烧毁可能是由于灰尘堵满冷却片温度过高导致变频器出现跳闸或者烧毁现象。或者也很可能是由于腐蚀气体造成拨动开关,从而导致使继电器发生接触不良现象。
我的想法是很有可能是由于线路发生了短路故障,导致线路局部温度迅速升高。
可能是电线变热产生的,是正常的。如果味道比较大,肯定有烧坏的地方,看看有没有接地的地方,断路器或端子有没有损坏的。