开空调一会就跳闸

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

家里入户线是铝线,多大不知道,漏保出的黄线是六平方,漏保63安的,按说已经够大了,一般家用都是32。夏天还好,开冷气问题不大,现在天冷,空调开暖气开一会就跳闸,要怎么解决?2p的奥克斯柜机

最新回复
发布回复
把护套线的铝线剥长,然后对折一下压开关,增大接触面积也可以降低接触电阻。
入户线,至少六平方铜线或10平方铝线,这是最低标准,条件允许换成10平方铜线,一劳永逸。
你这漏保废了,扔了吧,上边螺丝变色了。买个新的换上,注意上下螺丝拧紧,用几天再紧一遍
你这漏保废了,扔了吧,上边螺丝变色了。买个新的换上,注意上下螺丝拧紧,用几天再紧一遍
一般家用C32,看家里的电器选择。你家里的是漏保,楼层总开用的是断路器。毕竟总闸是漏保,除非没有漏电。
入户线,至少六平方铜线或10平方铝线,这是最低标准,条件允许换成10平方铜线,一劳永逸。
漏电保护器不是越大越好,要跟负载上限以及电缆载流量匹配的,要不然电流过大时就不能跳闸起到有效保护电缆负载的作用了。 空调起码用4平方以上的铜芯电缆。6平方铝芯电缆绝对不行的,必须换掉,你这发热已经导致电缆铝芯发黑了,你不信扒开铝线皮子看看。说不定哪天就烧了。
我的想法是至少六平方铜线或 10 平方铝线,这是最低 标准,条件允许换成 10平方铜线