中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

200KW的电机烧坏了,120²的线都烧断了,这是什么原因啊?

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

200KW的电机烧坏了,电机线都烧断了,电流瞬间升高温度太高了,有好几百度。幸好没有人员伤亡,电源总闸及时跳闸,但是到现在还没搞明白什么原因,有人知道吗?

最新回复
发布回复
200KW的电机用120平的线,有点勉强。1,电机接线端螺丝松动 2,电机轴承损坏 3,电机线圈接地或者匝间短路。
变频器设置的参数对不对呢?不应该起不到保护呀?但这个接线端子的的故障可能性比较大,我工厂也有遇到类似问题,355kW的电动机接线端子发热引起烧毁的接头,但变频器还是不会保护。
这种线耳只用在小电机,大电机不发烫才怪,教训!
我的想法是355kW的电动机接线端子发热引起烧毀的接头,但变频器还是不会保护。

为您推荐

热门交流