求助电机故障问题!

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

大佬看看这台30kw电机星三角启动,封星的时候正常,切后后电机就没反应了,接触器处于吸合状态,星三角电路正常,断路器也没跳闸,电压全部正常,请问一下是不是电机有问题还是接线的问题啊?

最新回复
发布回复
根据是你说角形时,两个接触器都吸合,那么就应该已有电源输送到电机。所以,感觉是电机的六个线头没有连成正确的角形。
30kw电动机星形接法电流正常,说明电动机本身没有任何问题存在。将U2,V2,W2暂时接成Y星形运转形式,看电动机的空载电流是多少。
若电路中电压正常而电机不转可能是内部转子与定子之间的产生消磁现象,或者是电路中火线与零线反接,建议检查电路并加固接线柱螺栓连接。
先核对U1U2,V1V2,W1W2是否同一绕组?如是三角形连接则要改变U2V2W2端子位置。你现在图片只能星型连接。
个人认为是六个接头没有形成正确的角形,若电路中电压正常,而电极不转,可能是由于内部转子与定子之间产生消磁现象。
看这个图 我的想法是主要是压迫不较紧凑所致,应采用140平方无缝铜线鼻子套线并用液压钳压迫方为妥当,可以换种线的材质
若电路中电压正常而电机不转可能是内部转子与定子之间的产生消磁现象,或者是电路中火线与零线反接,建议检查电路并加固接线柱螺栓连接。