交流电机爆熔芯

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

一台0.8kw交流电机,配有直流能耗制动,但很长时间没接制动,现在恢复制动后,使用两三天就爆交流主电路熔芯。电机正常点动正转反转,工作电流1.5A,松开按纽即有2s制动,不知道交流熔芯为什么常爆,请老师们赐教!

最新回复
发布回复
在制动电路接通时,还需要有一个适当的延时接通,时间过短,容易发生与主电路电弧短路,也就是说容易烧熔芯。
制动电路应该与运行电路互锁,只有在停止运 行后(KM1、KM2 断开),制动电路才能接 通。,虽然你说KM1、KM2与KM3有连锁,但在 你提供的图中并末体现而旦在制动电路接通时,还需要有一-个适当的延时(接通),时间过短,容易发生电弧短路(与主电路)、也就是说容易烧熔芯。
可能是定子绕组有接地短路故障;定子绕组一相反接或将Y接法误接成三角形接法;绕线式电动机所接的起动电阻太小或被短路。
不是应该配套16A的熔断器吗,图没有错误,按你的画法,始终通直流电了。控制电路没画,但该有的联锁都有。KM1KM2 上安装空气延时头,停车后有2s制动时间。
应该配套16A的熔断器吗,图没有错误,按你的画法,始终通直流电了。控制电路没画定子绕组有接地短路故障;定子绕组一相反接或将 Y 接法误接成三角形接法。
个人认为,自动电路应该与运行电路互锁,定子绕阻有接地短路故障,是绕线式电动机所起的,电阻太小还需要一个适当的延时。
我的想法是需要有一个适当的延时接通,时间过短,容易发生与主电路电弧短路,