1210的220伏交流接触器线圈直接高温镕变形变了...

 纯情熊

下载贤集网APP入驻自媒体

1210的220伏交流接触器线圈直接高温镕变形变了,不知道是不是零线断了串了380伏进去,还是什么原因,之前原装的是西门子的,也是线圈镕变形了,更换这个新的,没用多久就这样,为什么旁边两个怎么没坏,都是一台设备,只是控制的电机不一样

最新回复
发布回复
看样子是线圈供电回路有过压吧,220V的供电是控制变压器变出来的,还是有零线啊?
可能是电源电压过高或过低,线圈技术参数与实际使用条件不符引起的。需要调整电源电压,更换线圈或接触器,选择其他合适的接触器。
可能是电源电压过低或波动过大;操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良;控制电源电压与线圈电压不符触头弹簧压力与超程过大。
如果电源电压过低或不能交到的话,也是有可能出现这种情况的,所以在具体的操作过程中一定要保证电源电压的稳定性,另外也要考虑到电路的安全,及时对老化的电路进行更换是整体的工作状况,更加的安全稳定。
我认为楼主可以调整电源电压,选择合适的线圈和接触器,避免接触头接触不良造成电路出错,提高主电路的平稳运行度。
我觉得如果电源电压过低或不能交到的话也是有可能出现这种情况的,控制电源电压与线圈电压不符触头弹,更加的安全稳定,
个人认为可能是电源电压过低或者波动过大造成的,建议楼主考虑电路的安全,及时对老化的电路进行检查。
我的想法是需要调整电源电压,更换线圈或接触器,选择其他合适的接触器。
如果电源电压过低或不能交到的话也是有可能出现这种情况的,控制电源电压与线圈电压不符触头弹,更加的安全稳定。