下载贤集网APP入驻自媒体
过电压保护器的试验标准: 过电压保护器在投入使用前以及使用后每年都应进行预防性试验,试验时保护器的四个端子应从其它电器设备上拆下,不允许和其它设备连接时进行试验,试验的具体内容如下: 1)外观检查:检查外绝缘有无损伤。 2)对于无间隙组合式过电压保护器,应进行以下试验: a 直流 1ma 参考电压:在保护器两两端子之间施加直流电压,当流过保护器的电 流稳定于 1ma 后,读取此时保护器两端子之间的电压数值,该值不得小于技术参数表中的规定值。 b 泄漏电流:在保护器两两端子间施加 0.75 倍的直流 1ma 参考电压,此时流过保护器的泄漏电流不得大于 50μa。 c 无间隙组合式过电压保护器不允许做工频放电电压试验。 3) 对于串联间隙组合式过电压保护器,应进行工频放电电压试验,试验接线如图所示。试验时在保护器 a、b、c、d 两两端子之间分别施加工频电压,调节自耦变压器 zt,缓慢加压,观察安培表 a 的电流变化。当安培表 a 的电流突然增大时,表示间隙电极放电,记录此时电压表 v 的电压值,此值即为工频放电电压在变压器原边的数值,此值乘以升压变压器 st 的变比,即为该两相的工频放电电压值。由于放电电极允许有一定的分散度,以及测试方法的差异,现场测试值不应超出出厂试验值的 20%。如果超出该范围,应停止运行,及时通知厂家处理。