问题①:图二中的断路器能否和图一中的可以摇出来,如果不能是如何做到电源隔离的?
问题②:图三中的1、2、3、4分别有什么作用?
问题③:这种新型电容补偿补偿柜用的智能复合开关比切换电容用的交流接触器相比用何优缺点?

最新回复
发布回复
C2和R4组成负反馈网络,C2使高频具有负反馈而低频没有,因而有消自激作用。
必须是抽出式的万能断路器。如果是固定式,那是不可能抽出的,一般抽出式断路器是安装在抽架内的,抽架下发会安放摇柄,并有一个口。
智能电容补偿柜,其内的交流接触器由plc实现自动控制,在其电路中安装传感器,用于电路检测所有反馈信号传递给plc,实现自动化。
我认为它较我们常见的交流接触器多了一组电阻,相比晶闸管投切开关和复合开关,价格便宜,技术成熟。
个人认为,交流接触器多了一处电阻,智能电容补偿柜,其内的交流接触器是由plc实现自动控制,必须是抽出式的万能断路器。
可以在电路中安装一个传感器,从而可以实现自动化。交流接触器是可以由PLC实现自动控制的。并且一般的抽出式断路器是安装在抽架内部的。
可以在电路中安装一个传感器,从而可以实现自动化。交流接触器是可以由PLC实现自动控制的。并且一般的抽出式断路器是安装在抽架内部的。