中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变频器开机报故障,哪位大神借我一双慧眼看看是啥原因...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

变频器开机报故障,哪位大神借我一双慧眼看看是啥原因?每一天开机时报故障保护,多开几次后一天全正常,你说怪不怪?感谢赐教!

最新回复
发布回复
启动时只要升速变频器就报故障,说明过电流很严重,多是负载短路、机械部件卡死、逆变模块软击穿损坏以及加速时间过短造成的。
第一是电源适配器可能功率不够 第二是液晶显示器灯管老化坏掉了 第三是液晶显示器高压板坏了
启动时只要升速变频器就报故障 说明过电流很严重 多是负载短路、机械部件卡死、逆变模块软击穿损坏以及加速时间过短造成的。

为您推荐