一个镙丝松动引起的故障

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

故障状态:气缸无规律的乱动,检查电磁阀指示灯同样乱通电,一开始以为继电器坏了或PLC程序有问题,换继电器故障仍然存在,万用表测量PLC输出也正常,特奇怪。再仔细检查,发现继电器的螺丝有松动,这才恍然大悟,原来如此,未接线的常闭触点螺丝松动,螺丝短接常闭常开触点,结果电磁阀直接通电了,机器一震动,气缸就乱动了,哈哈

最新回复
发布回复
触点如果熔焊,应更换触点。如因触点容量太小造成,则应更换容量大一级的继电器。