伤脑筋,拜请前辈支支招!单位开水炉的温控器隔一两个...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

伤脑筋,拜请前辈支支招!单位开水炉的温控器隔一两个月就坏一次,控制方法就是直接控制接触器的线圈。可用一段时间温控就失灵,无法切断接触器了,开水炉就一直在烧。已经换3个温控了,求教:是不是温控的质量有问题?该如何是好?感谢!

最新回复
发布回复
可能是发热管与温敏开关探头经金属直接导热,导热过快,导致电阻增大,温控器就会坏。
检查线路是否存在虚接的地方造成线路发热,要么就是温度控制器质量不是太好,换个好的试试。
可能是由于温度过高造成内部控温元件的失灵,导致温度控制器的反馈信号无法传递给控制器,而造成的信号传输断路。
位开水炉的温控器 控制方法就是直接控制接触器的线圈。要么就是温度控制器质量不是太好。或者说尝试更换一个控制器试一下。
建议楼主检查线路是否有虚接的地方,控制方法就是直接按照接触器的线圈操作,也有可能是内部控温元件失灵。
我个人认为的话,线路可能是有续接的地方可以尝试对控制方法进行个改良,如果原先是直接按照接触器的线圈来操作的话,可能会导致内部控温元件失灵,所引发一系列安全问题,建议还是修改一下,这样可以得到一个长期稳定运行的方案,并且也能更加的安全。
估计加热功率过大。温控器不能直接控制加热器,需要接触器控制。要么温控器安装位置不好。