中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

这是我们车间的电箱,好几个房间都有这么一个电箱,最...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

这是我们车间的电箱,好几个房间都有这么一个电箱,最近在给电箱做检查
    检查电箱压线端有没有松动的,检查到现在为止,没有发现有一个松动的,反而发现螺丝都很紧,因为刚开始入行的时候,带我的师傅接线的时候,通常都是拧到最紧之后,轻轻的松一点点或小半圈,如果是大线鼻子或那种用大扳手要拧的大螺丝也要松!
    当时问他为什么,他也没有直接告诉我,这就一直很困惑,因为我觉得这玩意儿松了之后,万一越来越松了咋办?最后发热虚接打火,岂不是要出问题了?
    到往后的这么多年工作过程中,也没有发现有几个人有这样的习惯,可以说是几乎没有,因为我一直没有想明白其中的原理和道理,所以我也一直没有坚定的执行他的说法!
     有没有哪位有这样的习惯?明白其中的道理呢?

最新回复
发布回复
因为接线端子如果拧紧的话,时间久了之后运行中的电流发热会导致端子特别紧,有可能到时候维修根本就拧不动了,所以都会拧紧后在松半圈!
接线端子与相连接导线截面积不匹配,如导线大而端子小,难以保证线路的截面积。电气间隔和爬电距离小,设备的绝缘强度不符合要求。
若要对其配电柜进行接线,首先保证整体电路是否发生过载现象,可增设漏电保护器和热继电器用于过载保护,并检查接触器接线柱与导线间是否有虚接现象。
我个人觉得电箱压线端里的螺丝最好就是按你所说的拧到最紧之后再轻轻的松一点点或者小半圈而且像那种大线鼻子或者用大扳手来拧较大螺丝的时候也是需要拧到最紧之后轻轻的松一点点。
想要对配电箱进行接线的话,首先还是要保证整体电路以是比较安全的及时更换电路动作的话,线路以及接头处的接触不良情况要全部排查,另外也要增设一下漏电保护器和热继电器用于过载的保护。使工作人员更加安全。
我认为在接线之前应该增加漏电保护器,避免电路过载,提高工作安全性,再排查整体电路的接触头就可以了。
认为想要对配电箱进行接线的话首先还是要保证整体电路比较安全的,及时更换电路动作的话,可增设漏电保护器和热继电器用过保护。
考虑到对于电箱压线端里边的螺丝设计可以尝试将它拧到最紧之后,再轻轻的松一点点,或者在半圈的过程中使整体搭线,鼻子或大扳手来进行一个打螺丝的拧,对整体结构有一个更加安全的设计。使方案得以长期的运行。
建议楼主首先要保证总体电路不能发生过载现象,整体电路要比较安全,要及时更换电路的动作的话,检查一下接触器接线柱与导线间是否有虚接的现象。
若要对其配电柜进行接线,首先保证整体电路是否有发生过载现象,可增设漏电保护器和热继电器用于过载保护,并检查接触器接线柱与导线间是否有虚接现象。
我的想法是有可能到时候维修根本就拧不动了,所以都会拧紧后在松半圈!

为您推荐

热门交流