一个脚踏开关,三个继电器要求踩一下开关 继电器闭合...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

一个脚踏开关,三个继电器要求踩一下开关 继电器闭合并自锁 再踩一下 继电器断开 想了好久了 就是解不出 图我自己画了张 但就是点动 但不自锁,看看是我哪里画错了吗?怎么能实现我的要求!

最新回复
发布回复
当踩下sb时是可以运行的,但是你踩的时间稍长时当ka3动作而ka1必然复位。这时,ka2瞬时得电,ka3又断开,电机停止,所以不能自锁,只能点动
这是顺序动作加互锁。要看你用什么互锁了。建议阀1加个常闭辅助触头到阀2,以此类推,阀4是总的常闭触头。
图的确是对着呢 我就纳了闷了 自己既然都能画出图来 怎么就还不能接对? 接错了就不会照着原理图分析原因?
可以选择带自锁的脚踏开关,如TFS-105.TFS-105自锁脚踏开关,踩一下锁住通电运行工作,再踩一下断开停止
这是顺序动作加互锁。要看你用什么互锁了。建议阀1加个常闭辅助触头到阀2,以此类推,阀4是总的常闭触头。
可以选择带自锁的脚踏开关,如TFS-105.TFS-105自锁脚踏开关,踩一下锁住通电运行工作,再踩一下断开停止。
图的确是对着呢 我就纳了闷了 自己既然都能画出图来 怎么就还不能接对? 接错了就不会照着原理图分析原因?
踩下SB后,kA3线圈长时间得电,把KA3线圈这路上的KA2常闭接在SB的另一接线柱上,那就是点动KM线圈前串一个SA2的常闭,SA3常开并一个KM的常开试试。
这是顺序动作加互锁。要看你用什么互锁了。建议阀1加个常闭辅助触头到阀2,以此类推,阀4是总的常闭触头。
我觉得应该是你踩的时问稍长时,当ka3动作而kal必然复位。这时,ka2瞬时得电,ka3又断开,电机停止,所以不能自锁