调节各相负载的大小,使各相负载的功率差距尽量小,使三相电流差距减小,三相,尽量平衡,从而减小零线中的电流。在三相四线制供电线路中零线电流过大的原因是三相负载严重不平衡引起的。当三相负载严重不平衡时,各相电流相差较大,相差较大的三相电流叠加结果引起零线电流过大。
下载贤集网APP入驻自媒体
各位大哥好。我新来的工厂这里的总电箱L1的电流90多安,L2的70多安,L3的50多安。而零线竟然也有90多安。我这边的线路和设备中也没有整流电路啥的。请问我除了怀疑别的零线也接到我这了以外还有什么可能不?先谢谢各位大哥了。