作业中发现了几个问题。其中最具隐患的是在检修结束准...

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

作业中发现了几个问题。其中最具隐患的是在检修结束准备送电时,我在做最后检查时发现箱变B相高压电流互感器上有一根B411的二次线已经从S1端子上脱落出来,这就是电流互感器的开路。规范里是严格禁止的。危害至少有两个,一是断开处端子电压相当高,二是如果电流大的时候(尤其是短路时)互感器可能出现过热严重而烧毁,并可能导致更严重的烧电缆危害。
我见过低压电流互感器的开路,但高压还是第一次。原因是线头虚接,这种情况很少见。