向各位大大汇报一下烘干机跳闸的进展! 我先说一下情况,年前西安不是疫情吗?好多人在店里出不去,洗衣房里两台烘干机,两台洗衣机,一天到晚不停。 然后有一台烘干机罢工了,倒不是机器有问题,钳形电流表测了两台烘干机电流,最大电流都在21A左右,但是可以看到咱们的漏保是16A的,有一台漏保总跳,由于疫情西安物流不通,于是乎,年后才到,东西是换上去了,这几天使用下来也没有再跳闸。 但是我有个疑问,还想请各位大大指点指点,为什么同样是16A漏保,同样是21A电流,另一个为什么不跳????