中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求教一个相线接地的疑问!烧断一根相线,为安全起见,...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

求教一个相线接地的疑问!烧断一根相线,为安全起见,用摇表摇了一下,结果相线对地都趋于0。求教:相线是如何断的,为什么阻值这么低?感谢指点迷津!

最新回复
发布回复
用摇表测相间绝缘为零,不是线断了是相间绝缘电阻太小了,电缆应该有几兆欧到几十兆欧的绝缘电阻。